1、变压器的作用:l、电压变换,2、电流变换,3、阻抗变换。
2、变压器的结构:主要由(1)、铁芯(铁芯是由两面涂有绝缘漆的薄硅钢片叠成,主要用来导磁);(2)、线圈(一般由初级(原边)和次级(副边)组成,若是升压变压器,则初级的匝数少,线径大,次级的匝数多,线径小;若是降压变压器,则初级的匝数多,线径小,次级的匝数少,线径大。线圈主要用来产生磁场。(3)、骨架(用来支承线圈,使线圈和铁芯相互绝缘)等组成。
3、工作原理:当初级通入交变电流(或脉动直流电流,恒定的直流电流不起作用)时,初级产生交变磁通,交变磁通通过铁芯导磁,使变压器的次级感应出电势。
4、变比的测定:用万用表交流电压档,先测出初级的电压值U1,再测出次级的电压值U2,变比  K = U1 / U2  若 K > l,则是降压变压器,若 K < 1,则是升压变压器。
5、极性的判别:
1)、交流判别法:将变压器按如下图接线,即将初、次级的一个引出端相互连接,初级的两个引出端接交流电源,用万用表交流电压档分别测初级电压U1,次级电压U2,没有连接的另一个初、次级两接线端的电压U3。若 U3 = U1 - U2,  则2、3是同名端;若 U3 = U1 + U2.则l、3是同名端。
       变压器极性与变比的测定             
2)、直流判别法:按下图接线,即初级接直流电源,次级接万用表电流最小档,合上电源开关瞬间,若是表针往正向偏转,则接电源正极那一端与万用表红表笔所接的那一端是同名端。如果表针反偏,则对调表笔重测。
变压器极性与变比的测定
6、思考题:在何种情况下要对变压器进行同名端的判别?
答:单相变压器:(1)、若两变压器要实现串联连接或并联连接时;(2)、三相变压器要实现不同的连接组别时。
7、注意事项:变压器用直流法测量时,当电源断开一瞬间会产生很大的自感电动势,操作时小心触电。