变压器安装离建筑物多远

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-24 20:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》规定,户外油浸式变压器要离任何建筑物5米以上,按照国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006规定,户外油浸式变压器要离民用建筑6米以上,所以露天变压器离居民房的安全距离是至少6米。国家标准还在最近的2008年说明了户外油浸式变压器与住宅的距离宜保持在10米以上比较恰当,其中要求在居民聚集的小区内,不宜再“架设”高压电设施油浸式变压器,这是确保人民群众生命与财产安全的需要!
规定如下:
1、箱式变压器对建筑物的安全距离,国家目前尚无明确规定。经咨询有关专家,可参照《架空配电线路设计技术规程》SDJ-206-87中第10.0.4条规定:高压线路边线与永久性建筑物之间的水平安全距离不应小于1.5米。
2、变压器是一种密封形的电器设备,它在电力转换过程中会产生一定的电磁场,但在国家规定的安全电磁场强度以下。
3.变压器辐射比用手机还要弱。据悉,我国目前尚未有相关国家电网环保规定和标准。
4、变压器在工作运行中会发出一种“嗡、嗡”电磁声响,但对周围环境的影响几乎很小,甚至可以说是没有的。