(1)投入运行或处于备用状态的高压断路器必须定期进行巡视检查,有人值班的变电站由当班值班人员负责巡视检查。无人值班的变电站按计划日程定期巡视检查。
(2)巡视检查的周期:一般有人值班的变电站和升压变电站每天巡视不少于1次,无人值班的变电站由当地按具体情况确定,通常每月不少于2次。
(3)对运行断路器及操动机构的一般要求如下:
1)断路器应有标出基本参数等内容的制造厂铭牌。断路器如经增容改造,应修改铭牌的相应内容。断路器技术参数必须满足装设地点运行工况的要求。
2)断路器的分、合闸指示器易于观察,并且指示正确。
3)断路器接地金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不应小于Φ12mm,并且要求接触良好。
4)断路器接线板的连接处或其他必要的地方应有监视运行温度的措施,如示温蜡片等。
5)每台断路器应有运行编号和名称。
6)断路器外露的带电部分应有明显的相位漆标识。
|
|