电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3741|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

家用断路器配置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-11 07:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  配置空开的操作步骤:
  1、3P代表三相开关、三极开关,25A代表开关的额定电流为25A。
  2、如何配置,要看你接什么负载,一般的来说3P开关是接三相负载的,如果有零线不能经过开关,单相负载使用的是单相开关。
  3、DZ47空开有10A、15A、25A、32A、40A、60A这几种,家电的一般总开关32或40A,其他单极选16A就可以了,卫生间、厨房和2匹以上空调用25A的,一般不用去算的。
  4、进户总空开选63安,大3P选32安单开,2台1.5P和一台1P空调选32安单开,其他家电选20安单开两个均分两路。
方法1:总开关用2P不带漏电的,一般插座、厨房、卫生间的独立回路一定要带漏电,因为厨房、卫生间相对潮湿,电源插座是常用的,还是宝宝容易接触到的地方,相对容易发生漏电的危险。照明、空调不需要带漏电,用DPN双进双出的断路器就可以。这样的配置好处就是:万一哪一路有问题就跳那一路,不会影响别的【推
方法2:总开关用2P带漏电的,分路就用DPN【火线+零线】不需要带漏电。  缺点就是万一一路有问题,可能是总开关跳闸,(因为断路器的灵敏度没有带漏电的高),会整个房间没电。相对箱子可以小一点。
  一般家用总开关用2P40A、63A带漏电或不带漏电,1.5P左右挂壁空调用20A,3-5P柜机需要25-32A,10P左右的中央空调需要独立的2P40A左右。厨房,卫生间需要25A左右,插座16-20A,照明10A就可以。总开关稍微大一点,因为夏天用电高峰期电压会很低,分路不能大,大了起不来保护作用具体可以咨询电工师傅。
断路器的几大功能:


    A、短路保护:火线和零线接触,瞬间电流大。断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。
  • C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动跳闸,保护人体安全的

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-2 18:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表