线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀、线路侧刀闸,合上开关。
停送电顺序和变压器的电压等级和绕组数量有关系。如一般的10/0.4的就很简单:停低压负荷—低压总开关—高压出线开关—合地刀(挂接地)—挂警示标志;送电反之。
停电:1,断开变压器所带负荷 2,断开变压器低压侧开关 3,断开变压器高压侧电源,4,在高低压侧各侧悬挂接地线(合地刀)合一副。
送电:与停电步骤相反,1,拆接地线,2,送高压侧,3,送低压侧,4,送负荷。