选过载继电器的标准是用额定值,量程上下限在额定值百分之三十左右。
热继电器的动作时间与过载电流的大小按反时限关系变化〔而作为电动机过载保护的热继电器,必须保证电动机的正常起动和运行不受影响,并能最大限度的发挥电动机的承载能力,因此热继电器的动作特性曲线应位于电动机的允许发热特性曲线的下方,且又接近于它)。
  1、选型原则
  长期稳定工作的电动机可以取过载继电器额定电流的0.95~1.05倍或中间值等于电机的额定电流
  2、热继电器类型
  3UA/3RU为双金属片式热过载继电器,3RB20/21/22为电子式过载继电器,额定电流范围:3UA:0.1-400A; 3RU:0.11-100A;3RB20/21:0.1-600A 3RB22:0.3-820A,选中间值等于电机的额定电流
  3、型号举例:
  3UA6640-3C
  具体选型过程:
  因为电动机的额定电流为201A,所以根据选型手册选用额定电流为160-250A的3UA6640-3C热继电器。