400KVA变压器2台并联运行如何接线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-30 11:37:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:400KVA变压器2台并联运行如何接线?▲正常情况下2台变压器并联运行必须要有单独2片高压配电柜和2片低压配电柜和中间的一个联络柜。这种变压器并联方式是由于用电负载装机容量比较大,而部分时间又不大(轻负载情况下运行)。见下图所示。
400KVA变压器2台并联运行如何接线?
它分为1号变压器和2号变压器,中间是一个联络柜,有一个联络并联开关QF5,见下图所示。
400KVA变压器2台并联运行如何接线?
高压10KV也是两路,一路经过高压隔离开关连接避雷器、电压互感器、另一路经高压隔离开关后加到电流互感器上,用来连接电能表、电流表等测量仪表。
▲注意,虽然都是400KVA,高压连接时一定要看清楚高压部分的A、B、C三相输入至变压器桩头接线,低压输出的a、b、c、N需要完全一致才可以,这样汇集至汇流母排上去。变压器并列运行条件:1.电压比相同,允差±0.5%;2.阻抗电压值相差<±10%;3.接线组别相同;4.两台变压器的容量比不超过3:1。
▲安装这种变压器并联运行时,必须要有电气工程师设计的安装图纸,由具有资质等级的安装队伍施工,它不是你在今日头条上听别人指点迷津后就可以施工的。毕竟供电公司对这种情况看到的多,安全第一。不然你瞎搞会害人害己。