 星形启动的优点是启动电流相比之下很小、启动转矩也小。但是譬如低于3KW的小电机带的负载也不会太大,对启动转矩偏小可以容忍。3.星形启动时,电机绕组接线端子的接法如图
电动机星形启动
 电动机星三角启动好处:启动电流可以降低到1/3。
  星三角是降压起动。我国三相异步电动机功率4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星三角降压起动。
  星三角起动的目的是降低电机的起动电流,减少对电网的冲击。星三角起动时,加在定子每相绕组上的电压为电源电压的根3分之一倍(220V),待电动机转速接近额定转速时,转为三角形运转。定子绕组接成星形起动时,由电源供给的起动电流仅为接成三角形时的三分之一,星形接法时的起动转矩也减小为三角形接法时的三分之一。 星三角降压起动设备简单,成本较低,但起动转矩较小,所以只适用于空载或轻载起动的电动机。