1.延时电流速断保护 电流保护定值按 电容器端部引线故障时有足够得灵敏系数整定,一般整定为3~5倍额定电流; 考虑 电容器投入过渡过程得影响,速断保护动作时间一般整定为0.1~0.2s; 在电容器端部引出线发生故障时灵敏系数不小于2。 2.过电流保护 过电流保护应为三相式; 过电流保护电流定值应可靠躲电容器额定电流,一般整定为1.5~2倍额定电流; 保护动作时间一般整定为0.3~1s。 3.过电压保护 过电压保护定值应按电容器端电压不长时间超过Kv倍电容器额定电压得原则整定; 过电压保护动作时间应在1min以内; 过电压保护可根据实际情况选择跳闸或发信号。 4.低电压保护 低电压定值应能在电容器所接母线失压后可靠动作,而在母线电压恢复正常后可靠返回,一般整定为0.3~0.6倍额定电压,保护动作时间应与本母线出线后备保护时间配合。 5.单星接线电容器的开口三角电压保护 电压定值按部分单台电容器(或单台电容器内小电容器元件)切除或击穿后,故障相其余单台电容器所承受的电压(或单台电容器内小电容器元件)不长期超过Kv倍额定电压的原则整定,同时还应可靠躲过电容器组正常运行时的不平衡电压。动作时间一般整定为0.1~0.2s。 |