电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4925|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电容器保护整定计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-13 14:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.延时电流速断保护
电流保护定值按电容器端部引线故障时有足够得灵敏系数整定,一般整定为3~5倍额定电流;
考虑电容器投入过渡过程得影响,速断保护动作时间一般整定为0.1~0.2s;
在电容器端部引出线发生故障时灵敏系数不小于2。
2.‍过电流保护
过电流保护应为三相式;
过电流保护电流定值应可靠躲电容器额定电流,一般整定为1.5~2倍额定电流;
保护动作时间一般整定为0.3~1s。
3.‍过电压保护
过电压保护定值应按电容器端电压不长时间超过Kv倍电容器额定电压得原则整定;
过电压保护动作时间应在1min以内;
过电压保护可根据实际情况选择跳闸或发信号。
4.低电压保护
低电压定值应能在电容器所接母线失压后可靠动作,而在母线电压恢复正常后可靠返回,一般整定为0.3~0.6倍额定电压,保护动作时间应与本母线出线后备保护时间配合。
5‍.单星接线电容器的开口三角电压保护
电压定值按部分单台电容器(或单台电容器内小电容器元件)切除或击穿后,故障相其余单台电容器所承受的电压(或单台电容器内小电容器元件)不长期超过Kv倍额定电压的原则整定,同时还应可靠躲过电容器组正常运行时的不平衡电压。动作时间一般整定为0.1~0.2s。