断路器不能合闸是常见故障之一。遇到此故障,可对照控制接线图(图1)从几个主要故障点来检查。首先检查控制保险1FU、2FU和合闸熔断器3FU、4FU,然后检查转换开关SA⑤—⑧触点在合闸位置时是否通,断路器辅助触点QF·1是否通,检查合闸接触器Q线圈和合闸线圈r1是否烧坏,最后再分析机械方面的故障。下面我就维修中遇到的几种常见故障做以剖析。  1、绿灯不亮,不能合闸
  首先检查1FU、2FU,再检查QF.1触点,最后检查合闸接触器线圈。
  2、绿灯亮,但不能合闸
  一般是控制开关SA⑤—⑧触点不通或者是合闸接触器线圈Q烧坏呈短路状态;再有合闸电源回路故障:3FU、4FU烧断或者合闸接触器触点Q.1或Q.2烧坏接触不良。
  3、开关合上后,马上分开
  3.1、电阻2R烧坏,当开关合上后,动合触点QF.2闭合,电源电压经开关SA触点—直接接通跳闸线圈r2,因此开关合上后马上分开,需更换电阻2R.
  3.2、机械原因,维持机构未能托住。
  4、空载时能合闸,带负荷时不能合闸
  开关在空载下能够合闸,说明控制回路和合闸电源回路良好,主要原因是断路器主触头烧损严重,在带负荷合闸时,电动斥力增大,合闸电磁铁不能将滚轮推到合闸位置,因此不能合闸,这时应对开关解体检修。