电工书籍中提供一种估算方法,一千瓦约2A
47千瓦估算电流为94A(实际上一般会比该值小。)
断路器的选用为1.2-1.5倍额定电流。
假设额定电流为90A,断路器选用    90A*1.2到90A*1.5      即  118A-135A。
一般选用125A断路器较为合适,适用于负荷有变化的场合。
断路器承受电流不小于额定电流,而选用100A也是可以的,只是这样在负载变化的场合,瞬间过负荷容易跳闸或者负载长时间满负荷工作易导致断路器发热,过载保护装置动作,即俗称跳闸。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-12 21:11:59 | 只看该作者
解释的到位            