怎么判断热继电器坏了

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-23 12:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器属过载过流(非瞬间)保护自动开关!多属双金属片热变形动作结构!

热继电器的工作状态即闭合和跳开!过载不跳和跳开不复位都属故障!
所谓坏了!要么是不会复位!造成主开关合不上或主接触器线圈送不上电!电路无法启动工作!
要么是失控性无动作!使主电路失去过载自动断路功能!  热继电器为过载保护器件,多为三相用,你可以用万用表电阻档Rx100或者Rx1K档或者用二极管档测量主回路接线端是否通路,要是有一组或者以上是开路状态那将是坏的,反之则正常,还要看看常闭触点是否正常,常态下是闭合的(它有个手动按钮,你可以用手按一下看是否动作也就是常闭触点断开),当负载电流超过热继电器的额定电流时会自动断开,从而使负载接触器线圈失电断开保护负载!
  1.测继电器线圈电阻是否和标识的一致,防止线圈部分短路。
  2.漆包线颜色是否变色,看线圈是不是曾经发热过。
  3.继电器触点是否有黑的积炭现象,以前知道是不是触点烧坏过。
  4.测继电器吸合时,动触点和上下触点的电阻,一般小于0.5欧姆,高了的话大电流通过易发热烧毁触点。
  5.施加额定电压看继电器是否可靠吸合。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-5-23 12:10:41 | 只看该作者
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
热继电器质量判断
1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动复位时间应在5分钟内完成,手动复位要在2分钟后才能按下复位按钮。
2、当发生短路故障后,要检查热元件和双金属片是否变形,如有不正常情况,应及时调整,但不能将元件拆下,也不能弯折双金属片。
3、使用中的热继电器每周应检查一次,具体内容是:热继电器有无过热、异味及放电现象,各部件螺丝有无松动,脱落及解除不良,表面有无破损及清洁与否。
4、使用中的热继电器每年应检修一次,具体内容是:清扫卫生,查修零部件,测试绝缘电阻应大于1兆欧,通电校验。经校验过的热继电器,除了接线螺钉之外,其它螺钉不要随便行动。
5、更换热继电器时,新安装的热继电器必须符合原来的规格与要求。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-23 21:17:58 | 只看该作者
资料不错  感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-16 21:34:39 | 只看该作者
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-6-30 17:45:42 | 只看该作者
学习了,现在热继电器使用的少了。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-2 00:32

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表