测量结果应与历次测量值及经验值作比较,进行分析判断,测量时应注意以下事项:
(1)测量前后对电容器两极之间,两极与地之间,均应充分放电,尤其对电力电容器应直接从两个引出端上直接放电,而不应仅在连接导线板上放电,因为大多数电力电容器两极与连接导线板连接时均串有熔断器,若某电力电容器熔断器熔断,在连接板上放电不一定能将该电力电容器上所储电荷放完。
   (2)应按大容量试品的绝缘电阻测量方法摇测电容器。在摇测过程中应在未断开绝缘兆欧表以前,不停止摇测手柄,防止反充电损坏兆欧表。
   (3)不允许长时间摇测电力电容器两极之间的绝缘电阻。因电力电容器电容量较大,储存电荷也多,长时间摇测时若操作不慎易造成人身及设备事故。有些单位在摇测电力电容器两极绝缘状况时,一般先将兆欧表轻摇几转,一般不超过5转,然后通过电容器两极放电的放电声及放电火花来判断绝缘状况。若有清脆的放电声及明显的放电火花,则认为电容器两极绝缘状况良好,若无放电声及火花,则可能是电容器内部绝缘受潮老化或两极与电容之间引线断开。用这种方法时应注意,对两极放电的放电引线两端应接在短绝缘棒上,人身不能直接接触放电引线,放电引线应采用裸铜导线。