电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 33510|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

铜芯变压器与铝芯变压器的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-29 15:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相同直径的铝线的截流量是铜线的1/2,如果变压器或电动机设计的功率足够,用起来没有多大区别,就是铝线的接头部分容易氧化而导致接触不良。如果是焊接的还好,如果是压接的同样会出现氧化层致使接触电阻变大,易烧蚀。
铝芯电缆的优势:
1.抗氧化,耐腐蚀:铝在空气中与氧反应很快生成一种氧化膜,能防止进一步氧化,所以铝导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。 尽管铝芯电缆比较便宜,但是铜电缆在电缆供电中,特别是地下电缆供电领域,具有突出的优势。地下使用铜芯电缆供电具有事故率低、耐腐蚀、可靠性高、施工维护方便等特点。
2. 电缆很轻:铝芯电缆的重量是铜芯电缆的40%,施工运输都成本低。
3.价格便宜:铜杆是铝杆价格的3.5倍、铜的比重又是铝的3.3倍,所以铝芯电缆比铜芯电缆便宜的多,适合于低要求的工程或临时用电。 总结:这也是国内目前在地下电缆供电中主要采用铜电缆的原因所在。
铜芯电缆优势:
1. 强度高:常温下的允许应力,铜比铝分别高出7~28%。特别是高温下的应力,两者相差更是甚远。
2. 抗疲劳:铝材反复折弯易断裂,铜则不易。弹性指标方面,铜也比铝高约1.7~ 1.8倍。
3. 施工方便:①铜芯柔性好,允许的弯度半径小,所以拐弯方便,穿管容易;②铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂,所以接线方便;③于铜芯的机械强度高,能承受较大的机械拉力,给施工敷设带来很大便利,也为机械化施工创造了条件。
4.稳定性好,耐腐蚀:铜芯抗氧化,耐腐蚀,而铝芯容易受氧化和腐蚀。
5.载流量大:由于电阻率低,同截面的铜芯电缆要比铝芯电缆允许的载流量(能够通过的最大电流)高30%左右
6.电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。 7. 延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上,而铝合金仅为18%。
8.抗氧化,耐腐蚀:铜芯电缆的连接头性能稳定,不会由于氧化而发生事故。铝芯电缆的接头不稳定时常会由于氧化使接触电阻增大,发热而发生事故。因此,事故率比铜芯电缆大得多。
9.能耗低:由于铜的电阻率低,相比铝电缆而言,铜电缆的电能损耗低,这是显而易见的。这有利于提高发电利用率和保护环境。
10.发热温度低:在同样的电流下,同截面的铜芯电缆的发热量比铝芯电缆小得多,使得运行更安全。
11.电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-10-29 20:24:01 | 只看该作者
需要指出的是   铝芯变压器 的过负载性较差  

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-11-1 00:10:08 | 只看该作者
学习了,总结的很不错。

回复 支持 反对