三相变压器的中性点引出线称为零线,对于单相负荷用电就需要零线作为电源的回路.地线是为了保证人身和设备安全的设施,当设备带电时,有了牢固的地线可以确保人不触电,低压设备不被电击坏.同时还起到屏蔽的作用.三相变压器的中性点分接地(称大电流接地系统--一般在380V及以下低压应用)和不接地(称小电流接地系统--一般在6000V以上高压应用)两种.中性点接地目的是为了一旦线路有接地现象,就产生大电流,引起开关跳闸,保险烧断,瞬间就自动切断电源.用电安全要求不允许变压器的零线接地,然后再从地引出线来接在电器上.变压器可以接地,零线必须从变压器引到电器上(变压器到电器设备之间的零线和地线是可以共用的).接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于 5 欧)我国电力系统中,的 6kV 、 10kV 、 35kV 电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。 但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过 10A ),此时接地电弧不能可靠熄灭为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。为了解决这样的办法。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。 但是煤矿是严禁使用中性点直接接地的变压器和发电机,供电的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-9-21 20:49:37 | 只看该作者
感谢楼主无私的分享                          特别是最后那句关于煤矿的规定是非常正确的