电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5089|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

三相异步电动机空载电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-9-6 18:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段时间看见有人问关于空载电机电流的问题,这个和电动机的大小是有关系的,
不是具体固定的一个百分比
电动机的空载电流一般为额定电流的30%以下鼠笼电机:一般情况使额定电流的三分之一
在电机功率很小时,有时候电机的空载电流将超过电机额定电流的50%,而对于大功率的电机,其空载电流还可能不到电机额定电流的20%,同步电机更低。同时电机极对数越多空载电流越大。
口诀:
电动机空载电流,容量八折左右求;
新大极数少六折,旧小极多千瓦数。
说明:
口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数。运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求。