电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10381|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空气开关开一会就跳闸是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-25 15:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空气开关开一会就跳闸是怎么回事?
家庭用的空气开关叫做小型断路器,工业环境中使用的空气开关叫做塑料外壳式断路器。这两种开关都具有过载保护,短路保护功能。但是小型断路器适合家用及类似场所使用,塑料外壳式断路器适合工业环境中使用。这是他们的相同点和区别。
当线路中使用大功率的电器或多台电器同时使用时容易造成线路过载,空气开关会跳闸保护。一般过载保护会在合上闸一段时间后再跳闸,具体的时间与线路的电流大小有关系。几秒至一两个小时都有可能 。即使跳闸后再次合闸,一段时间后还会跳闸,时间会比上一次短。因为此时开关是热的。而空气开关过载保护双金属片就是靠热量的变化而保护的。如果将负荷降低或切除,过载跳闸现象会自然消失。

当线路中有电线短路,或电器设备内线路有短路现象时,空气开关会跳闸保护,由于短路电流远大于过载电流,所以此时的保护属于瞬时保护。时间一般在几十毫秒内。在果短路故障没有消除前合上空气开关,空气开关会立即跳闸,再次保护。还有可能伴随着声响和气体喷出。短路故障排除后,开关就可以恢复合闸。这就是短路保护。
空气开关如果是装设在配电线路始端、是按照导线的安全载流量匹配空气开关额定(脱扣)电流值来保护导线安全的、如果是装设在设备前端或控制箱内、其额定(脱扣)电流是匹配设备额定电流保护设备安全的。
空气开关开关的功能有;过载保护及短路保护,过载保护是当负载电流超过其脱扣电流值时就会在空气开关的设定延时时间内脱扣分闸而保护线路及设备的安全。
短路保护是当线路相线与相线、相线与零线直接短接所产生的极大电流、或设备绝缘损坏导致电源相线与其金属外壳短接(如果设备的金属外壳有良好可靠的保护接地的话;就相当于电源相线与接地电阻极小的保护接地线其接短接)也会产生极大的短路电流致使空气开关的短路保护功能瞬间动作脱扣分闸断开电源而保障安全。
所以我认为;问题描述的”空气开关开一会就跳闸”的原因是其过载保护功动作脱扣分闸的现象、而不是短路故障的瞬间分闸。
为了证实空气开关是否因过载而跳闸、diangon.com在排除因空气开关出线端接触不良产生电弧增大电流后、可以用钳形表测试其负载电流是否超过空气开关的额定(脱扣)电流值,如果负载电流超过空气开关的额定(脱扣)电流值的话、就要在导线安全载流量允许的前提下更换额定(脱扣)电流值匹配导线安全载流量的空气开关、或更换匹配设备额定(脱扣)电流值的空气开关来解决。
如果是线路或设备的负载电流没有超过空气开关额定(脱扣)电流值、空气开关也出现延时跳闸的话、就是空气开关的质量名不符实需要更换同等额定(脱扣)电流值、质量可靠的品牌空气开关来解决。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 03:16

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表