电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2809|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空气开关跳闸有哪些原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-3-7 21:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空气开关跳闸有哪些原因?
空气开关跳闸情况有以下几种。
1、空气开关电流定值太低负荷的功率大于空气开关的额定功率。例如柜式空调回路和电热水器的回路开关整定值都为20A以上,而不是一般回路的16A。大功率浴霸,电热水器也是这样。
2、负载的接头出线端有松动不太牢固,部分负载通过人工接线的电器接头没有压紧。
3、线路中有短路现象,检查电器,插头,电线中是否干燥或者有零火线露出碰到一起。
4、线路中或者电器中有存在漏电现象,火线或者零线有破损且碰到导电物体。
5、市电供电电压不稳定,过高或过低。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 17:16

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表