电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1532|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

绞车DWA急停跳闸分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-10 08:48:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现场反馈,在之前作业期间出现过几次DWA急停跳闸,严重影响正常作业,现在需要分析故障原因,以便从根本上解决问题,保障以后钻井作业的正常运行。
根据现场电气师反映,在DWA急停跳闸时,hmi界面有“DWA急停”状态文本显示,另外,综合柜的K2继电器也得电(指示灯亮)。
现在就从K2继电器和HMI“DWA急停”状态文本两个方面来分析此故障的原因。
1,K2继电器控制分析
plc综合柜2原理图查K2继电器的控制原理:
绞车DWA急停跳闸分析

绞车DWA急停跳闸分析

由控制原理图得知,K2继电器的线圈完全是由外部硬件电路控制,并不受PLC影响,只是把触点信号接入到PLC,PLC只是检测此信号的状态而用于绞车逻辑控制。
2, “DWA急停”状态文本分析
从HMI组态程序的中查得,DWA急停状态文本只是单纯的PLC输入信号状态,也就是K2继电器的状态输入。

绞车DWA急停跳闸分析

由此得知,HMI的“DWA急停”和K2继电器其实是一回事,也就是K2继电器在HMI上的状态。
3,分析故障原因
既然K2继电器得电导致“DWA急停”跳闸,那么我们就应该从源头上找到K2继电器得电的原因,从而从根本上解决此问题。
由上面“K2继电器的控制原理1”可见,K2继电器吸合的主要因素在于X1_52,X1_53的外部接线。
继续查X1接线端子的接线,发现X1_52,X1_53是接往DWA电机接线箱,只要此线路导通,则K2继电器就会得电并点亮。
绞车DWA急停跳闸分析
综上所述,DWA急停跳闸需要检查外部电路接线,确保外部信号状态正确和接线紧固。
因此,建议现场好好检查外部回路的相关接线 。
再没有收到任何反馈,应该是已经解决。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-3 17:07

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表