      今年七月份调试一个复烤厂动力处的软化水制备项目,是S7-1500+TP1500 COMFORT+G120C PN。因为硬件配套的需求只能用博图了。对博图我以前是实在用不习惯,迫不得已才用它。

由于系统中不配AO模块,plc控制变频器只能走通讯了。对于调试变频器G120C或西门子变频器我是经历了许多次,从众多的参数中找出适合应用场景我是晕乎乎进去咬着牙出来,虽然调的能满足使了但以后使用中出现问题被客户电话追询时也是回答不利索,人到现场回忆回忆可能还搞得出来。这里还得走PN通讯顿感压力倍增,临上现场前隔夜连夜看资料找视频到深夜。找资料时发现只要和PN通讯搭点边的通通下载或保存网页。查阅过程中看到坛友对Startdrive的介绍,查查自己的文件夹里也又躺了将近3年的V16版。以前也不是很清楚它有什么用,管他呢先装上再说。临上项目现场一用Startdrive顿时把我惊呆了,我准备用三天三夜搞定的通讯居然不到一上午就有眉目了。而且bop面板的按键都没怎么按,以往差不多是要按到按键“失灵”的。为了找某个参数往往不是冲过头就是迟迟达不到,而Startdrive里给你安排的清清楚楚,调试面板可以让你提前验证验证效果。由于Startdrive里弄得很清楚资料都懒得细看了。把报文了的所有数据定义都工工整整的转化到I区和Q区,结合面板调试看数据的状态变化。差不多明白了I区的意义后对着Q区的数据东修改西修改折腾了两个小时始终达不到面板调试通讯启停变频器的效果,但设定值给定是看到效果了。如果这个效果看不到我估计得从HSP模式转战GSD模式了,但又舍不得Startdrive的调整变频器参数功能。抽颗烟定定神,是该重新翻资料的时候了。无意中看到一条通讯启停不是按位操作而是应按字操作。47E停47F启,隐约觉得有门,一试果真如此。拨开云雾见青天,细节再来,大方向是可以了。任务算超额完成了也不贪心,回去做做记录巩固巩固!

       就这次的经历也扭转了我对博图的感官,以前体会不到它的精妙死守着能用STEP7能搞定的项目打死不用博图。项目中遇到瓶颈时不妨回头再翻翻资料,即使以为看过的资料有时再细嚼嚼还会有新体会。西门子网站是群英荟萃的好平台,虽然它不一定给出直接的答案,但里面的片言只语会引领你到达成功的彼岸。