关于这个问题,也许很多 电工弄不清,下面咱们具体分析一下为什么。
首先大家都知道, 电机在三角△连接时: U△线=U△相 I△线=√3I△相 I△相=1/√3I△线 电机在星型连接时: UY线=√3UY相 IY线=IY相 假设电机一相绕组的阻抗为Z,那么电机在△连接时: Z=U△相/I△相 I△相=U△相/Z=U△线/Z 电机Y型连接时: Z=UY相/IY相 IY相=UY相/Z=1/√3UY线/Z 已知U△线=UY线 =380V 所以 I△相/IY相=U△线/Z/1/√3UY线 ÷Z=U△线/Z×Z/1/√3UY线=√3也就是说电机△接法,流过电机一相绕组的电流是星型接法的√3倍。
比如说一台22千瓦的 电动机,三角型接法时,流过一相绕组的电流是(大约)44A,如果接成星型,那么流过一相绕组的电流就是44/√3=25.4A。 所以电动机在星三角降压启动回路,星型封头 接触器要比其他接触器要小。 |