星三角电机怎么测量好坏?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-23 17:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先分出哪两个端子属于一个绕组。然后任意选定一个为基准。用电池和万用表(指针式),和区分变压器绕组同名端的一样的办法,定出另两绕组的同名端,把这三个头作为三个绕组的首端,另三个就是尾端。之后根据铭牌,接成星形或角形。
把线拆掉,分别摇测U1、V1、W1、外壳等四者相互的6个绝缘阻值…
1、拆下外接的6根引线。如果原来电机是正常运转的话要把线作好记号。
2、拆下电机内的6根引线,理直、去污,作好标记。
3、用万能表分出三绕组,测出各相绕组的阻值
4、用摇表分别测试各绕组之间及对外壳的绝缘阻值。