安全电压是为了防止触电事故而采用的特定电源供电的电压。在这种电压下,通过人体电流不会超过允许范围。安全电压决定于人体的允许电流和人体电阻。
我国的安全电压值有36V、24V、12V、6V几个等级。当电气设备需要采用安全电压来防止触电事故时,应该根据使用环境、人员和使用方式等因素选用不同等级的安全电压。
★我们经常听大家说,认为36V是安全电压,事实真的如此吗?实际上这个说法是不严谨的,在某些情况下,36V甚至是12V电压都是有致命危险的。
首先我们来了解一下安全电压等级,见下图表所示。
安全电压多少V才安全?
由此可知针对不同的环境安全电压等级是不一样的,在普通环境下36V是安全的,但是在特别潮湿或者有导电金属粉尘的场所它却是致命的。所以当电工一点马虎都不能有。
我国标准中规定了电压系列的上限值,在正常和故障情况下,任何两导体间或者任一导体与大地之间不得超过交流(50~500Hz)有效值36V。
安全电压多少V才安全?
另外采用安全电压时,电路必须实行电气隔离的特定电源供电。采用安全电压的设备必须有接零或接地保护;安全电压的线路应与其他线路保持良好的绝缘等。
一、人体允许电流
在摆脱电流范围内,人电击时能自主地摆脱带电体,解除电击危险。因此,一般情况下,可以把摆脱电流看作是人 体允许电流,在线路上装有防止触电的速断保护装置的情况下,人体允许电流可按30毫安考虑,在无保护装置时,人体允许电流可按10毫安考虑;在高处、水面等条件下作业,可能因触电导致严重二次事故场合,应按5毫安考虑。
二、人体电阻
人体电阻并不是一个纯电阻。人体电阻主要由人体内电阻、皮肤电阻和皮肤电容组成。一般皮肤电容很小,可忽略 不计。
人体内部电阻约为500吹。人体皮肢电阻是受外界影响的,随着条件的不同,其电阻在很大范围内变化,使得人体 电阻也在很大范围内变化。人体皮肤最外表有一层很簿的角质层,其厚度约0.05~0.2毫米范围之内,电阻高达10⁴ ~ 10⁵Ω(欧),由于角质层不是一张很完整的薄膜,很容易受到破坏,在计算人体电阻时不宜考虑在内。
影响人体电阻变化因素很多,除皮肤厚薄外,皮肤潮湿,多汗,有损伤,带有导电粉生等都会降低人体电阻,,接触面积增大,接触压力增强也会降低人体电阻,通过人体电流增大,通电时间延长会增加发热出汗也会降低人体电阻。接触电压增高而击穿角质层,并增加肌体电解作用,也会降低人体电阻。
此外,人体电阻随着电源频率增高而降低,在50赫兹时人体电阻约为是100千赫兹的2倍。人体电阻值在一般情况下按照1000Ω~2000Ω考虑。人体在不同环境条件下人体电阻是不同的,不同条件下的人体电阻可按下图表的②→③→①考虑。
安全电压多少V才安全?
考虑到皮肤干湿情况对人体电阻的影响,人体电阻值与接触电压的关系。
①、干燥场所的皮肤,流途径为单手至双足。
②、潮湿场所的皮肤,流途径为单手至双足。
③有水蒸汽等特别潮湿场所的波肤,流途径为双手至双足。

④游泳池或浴池中的情况,基本上为体内阻。