低压配电柜其中一相电压为零是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-2-27 12:10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低压配电柜其中一相电压为零是怎么回事?
★低压配电柜其中一相电压为零有可能是总配电屏过来的三相四线制电源就缺一相相线(火线),或者低压配电柜中安装的有“0”位的电压转换测量三相线电压的开关损坏。因为这些电气元器件也存在接触不良、损坏情况。见下图所示。
低压配电柜其中一相电压为零是怎么回事?
常用的电压转换开关型号有LW39-16A-YH2/3、LW39+25-YH2/3、LW5D-16-YH3/3等。这种结构的电压转换开关可以从0⁰、90⁰、180⁰、270⁰任意旋转的。不同的旋转角度则代表转换三根线电压的不同,具体操作及接线在转换开关上有标记,见下图所示。
低压配电柜其中一相电压为零是怎么回事?
旋转开关在0⁰时是不显示低压电压的,当旋转至90⁰时它显示的380V电压为相线的A、B之间的电压;在旋转至180⁰时则代表电压转换开关显示相线的B、C之间的线电压;继续旋转至270⁰时则代表电压转换开关已经接通相线的C、A了。
另外,有的低压配电柜在电压转换开关前面加装有三支FU熔断器(RT18-32x/6-4A),A601、B601、C601,它们任何一相中的熔断器损坏后也可以造成电压转换开关不是在0⁰时的电压不能与交流电压表形成回路,当然电压为零哟。见下图所示。
低压配电柜其中一相电压为零是怎么回事?
另外QS三相刀开关损坏或者接触不良也会出现显示交流电压波动或者不显示的故障。
★低压配电柜一般都是从变压器的三相四线制的输出,部分低压配电柜也有采用三相五线制的(其中表示符号有用L₁、L₂、L₃表示三根相线“火线”,也有用A、B、C表示三根相线的,一根零线N,五线制的除上述之外还有一根保护装置的线,用PE表示),在需要使用分路动力电源的地方安装的一种配电柜中来再次根据负载进行分配。见下图所示。
低压配电柜其中一相电压为零是怎么回事?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2021-3-1 22:08:04 | 只看该作者
0V就是没电,开关坏,或者线路开路,或者保险烧,总之就是开路。