变频器的水泵达到压力时会停泵吗?
★用变频器的恒压供水一旦达到压力,电机会处于近似于停机状态,也许处于“睡眠状态”,看设置的压力大小自动运行。
回答这种问题需要了解变频器实现恒压供水控制系统的基本原理。首先要搞清楚什么是恒压供水?顾名思义恒压供水就是保持水管压力恒定,这里的压力是指水管网中的水压,通过变频器设置一个压力后,变频器过调节水泵电机的频率(交流电动机通过改变频率可以改变电机的转速),也就是转速来保持水压的稳定。而水压是通过压力传感器检测出来的,见下图所示。
有变频器的水泵达到压力时会停泵吗?变频器恒压供水电路原理图
这种压力传感器采集水管中的压力,然后它反馈给变频器,它把压力信号转换为变频器可以识别的电信号。当水管网中的压力超过设定压力时,变频器转速开始慢慢下降,直到“实际压力”与“设置压力”相等为止。
当水管中的压力低于设置压力的时候,变频器的转速再慢慢上升,直到实际压力与设置压力相等为止。一旦当实际压力与设置压力相等的时候,电机的频率就保持不变了,这就是所谓的“恒压”。
有变频器的水泵达到压力时会停泵吗?变频器恒压供水电路原理图
这里又出现一种问题来了,如果不用水的时候,水泵电机会不会一直运转?导致水管网的压力一直增加呢?这个问题也是用户问得最多的问题。其实,大家不必担心,这里就要用到变频器的“睡眠”和“苏醒”功能。这种专业级恒压水泵变频器的说明书中对睡眠条件是这样描述的:自动装置它有两个条件。
1、实际压力>大于给定压力+加上睡眠阈值。
2、当前运行频率下降到“下限频率”运行,并持续了“下限频率持续时间”设定的时间。
★变频器恒压供水的几大特点
1、保持管网压力恒定,防止管网压力过大,管网爆炸。
2、节省电,能降低供水成本。
3、提高水泵使用寿命。
4、自动化程度高,可实现无人值守。
5、可多台泵自动切换运行
6、系统睡眠与唤醒,当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时,自动唤醒。
7、泵组及线路保护监测报警,型号显示等。
★这里本人来简单解释一下,首先来解释一下什么是“睡眠阈值”?睡眠是一个很形象的说法,就跟人睡觉一样,就是变频器进入待机状态,与手机进入待机状态是一个意思。此时变频器是没有电压、电流输出,但是它还是处于工作状态,随时能被“唤醒”,也就是所谓的“苏醒”功能。
有变频器的水泵达到压力时会停泵吗?变频器恒压供水电路原理图
而“睡眠阈值”是一个压力值,是进入睡眠的一个基本数值。可以理解为要进入睡眠状态的一个“门槛”,进入睡眠的压力值=等于“设置压力”+加上“睡眠阀值”。这里举个例子,设置的压力是2.5公斤,睡眠阈值是0.1公斤,所以要满足睡眠的第1个条件是:“实际压力”要大于2.5+0.1=2.6公斤。当满足睡眠的第1个条件后,频率就会开始下降,如果一直降到“下限频率”(变频器设置代码为F003),而且还维持了一段时间(变频器设置代码为F004),再经过一个“睡眠延迟时间”之后(变频器设置代码为F005),变频器就会立即进入睡眠状态,水泵就停止运行了。
恒压水泵电机进入睡眠状态之后,由于水管网是一个密封状态,所以水压是保持稳定的,但有他人用水之后,水压就开始下降,那降到什么时候变频器再启动呢?这里就要用到变频器的一个“苏醒”的功能。当水压下降到“设定压力”-减去“苏醒阈值”时,再经过一个“延迟时间”就“苏醒” ,开始恢复正常工作,也就是恒压供水变频器说明书上写的“苏醒”条件,实际压力<小于给定压力-减去苏醒阈值,这就是变频恒压供水系统的基本原理。