电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1318|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器升级替换

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-20 13:02:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司一条棉花糖线,几十年的历史了,西门子315plc带了Emerson驱动。时间久了,备件就是个大问题,驱动器已经停产好多年,之前还能坏了还能修修补补。现在供应商说连返修都成问题,没办法只能换驱动了。
控制上比较简单,驱动自带的基本报文,继电器给的使能,通讯上PLC给定了频率,驱动反馈报警。考虑维护越简单越好,用了Nedic的变频器替代。E不知道是被N收购了还是咋的,他俩都是驱动器扩展口添加的通讯卡,报文也差不多。通讯卡的GSD文件不一样SM-PROFIBUS变为SI-PROFIBUS,下面简称SM和SI具体就不细说了。
整个测试过程:
第一步:备份程序
因为各个公司文化不一样,我们没有拿到原始程序。从网上下载的SM的GSD文件版本比较新,上载上来的程序,硬件组态里面的驱动器都是未识别设备。以前备份还原也碰到过,一般都能正常运行,也就没放心上。
第二步:测试Nedic
设备产量开动率比较高,就线下测试,领了个312的CPU。300的不带MMC卡不能运行,支持中心查了下,一般买程序的双倍容量,又赶紧买了个512KB的卡。下载GSD文件、组态、编程都比较顺利。测试的时候变频器经常要断电上电,完了CPU就老报警,STP再RUN,于是练习了一下OB82的用法。
第三步:上机测试
防止意外发生,315的MMC卡拔出来留着不动,312里面的MMC卡拔出来直接插315里面。一上电直接报警,然后SETP7也能下载程序。以为卡出问题了,从其他设备拆了个2M的过来测试,也不行。一时间没头绪,想要不把315的卡插回去直接下载,但是以前听人家说GSD文件不对可能导致组态出错,虽然没碰到过,但是不怕一万就怕万一。于是又在论坛里搜,原来是是因为CPU型号不对需要清空程序。用拨码开关清空了一下,果然好了。(这里我把MMC卡插西门子PG上,直接提示我格式化,读不出来啥情况?)
下面下载硬件组态,结果所有的Emerson都丢站,只有新换的Nedic正常 变频器升级替换
到此没办法,让公司项目的人去找找老外,看能不能要到GSD文件。完了他们丢给我们一份资料,说找找看有没有,结果发现里面有原始程序 变频器升级替换
第四步:从原始程序安装GSD文件
第五步:重新组态,测试成功。
总结:实践最重要。
1、学会了OB82的使用,学会了MMC卡什么情况下要清空。
2、没有GSD文件的时候下载硬件组态要谨慎。
附:GSD截图
变频器升级替换
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-5 19:56

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表