电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7660|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

功率因数大好还是小好?有什么危害?功率因数的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-9 20:16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡,电阻炉等电阻性质的负荷,其功率因数为1;一般具有电感性质的负载,其功率因数小于1;电容性质的负载,功率因数大于1;功率因数反应了做有用功的电力在总电力所占的比率。

     功率因数power factor——在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即

  正确的称呼应高低。当然越高越好。在有功功率一定时,功率因数高时购入无功功率少,反之多。比如当功率因数0.8时有功功率8kw,无功功率6kvar,如果把功率更多关于功率因数大好还是小好的问题》》

  为什么功率因数不是越高越好,而是0.9左右最好

  功率因数大好还是小好 浅谈低压配电网中的功率因数 在电力网的运行中, 我们所希望的是功率因数越大越好, 否则将产生以下我们所不因而,为了 改善电力系统和

  电感类(电机类)负载消耗有功电能的同时也消耗无功电能的,尽管无功电能收费,但电网就需要增大无功电流的输送,电路损耗也随着增大。为了减少线路损耗,规定企业

  功率因数越大越好吗 UPS功率因数越大越好吗

  声言要高功率因数的UPS,供应商也说这个因数越大越好,于是厂家就尽全力去提高这个因数。到底UPS的功率因数是大了好还是小了好呢? UPS有两个功率因数值:容量小,事情好办,若是把 150kVA错买成100kVA,把300kVA错买成200kVA 性负载就更没问题。 呢…… 至于实现高功率因数难还是实现低功率因数难的问题,

  “功率因数”是越高好还是越低好?或是在哪个数值附近最好

  功率因数当然是越高越好,不过再高只能≤1,越接近1越好,有用功越高, 比如1台发电机,容量是400KVA,功率因数是0.8,它只能输出320KW的功率,如果功率更多关于功率因数大好还是小好的问题。

  无功功率是否越大越好

  一般的企业无功功率当然是越小越好,因为电业局要对功率因数进行考核,如果该企业的功率因数过低,也就是无功功率不能过大;所以很多企业上的都有无功补偿装置,当然无功更多关于功率因数大好还是小好的问题。

  没有大好还是小好,只要合适就好。 有些家用电器本身就必须要大功率的,不过如果是同样的家电,功率越大,那耗电量越大,同时功率越大,造成火灾的危险性越更多关于功率因数大好还是小好的问题。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2021-1-9 20:17:12 | 只看该作者
这个故事,很是能说明现在一些岗位人员的尸位素餐
究竟是道德的沦丧?还是人性的泯灭?
功率因数大好还是小好?有什么危害?功率因数的问题

设备带载运行半个多月后,供电局开始查表。发现他们在高压杆上安装的电能表的功率因数不到0.9。然后客户就给我们反馈:
目前终端杆处的电能表上显示的功率因数为0.84左右,达不到国家电网要求的0.9以上。相关数据如下:(数据是在设备带负荷运行中人工记录的)
SVG显示屏上显示的功率因数是0.98左右。
功率因数大好还是小好?有什么危害?功率因数的问题

供电房电能表上显示的功率因数是0.98左右
功率因数大好还是小好?有什么危害?功率因数的问题

供电房多功能表上显示的功率因数是0.98左右
功率因数大好还是小好?有什么危害?功率因数的问题

终端杆处电能表上显示的功率因数是0.84左右
    目前,针对这个现象,我方已联系了XX省XX市供电公司计量中心的人员前来检查次),检查结果是接线正确,电表正常,是无功补偿不够。后来联系了数据采集终端厂家人员、电能表厂家人员、XX乡供电公司人员、XX县供电公司人员、XX省供电公司人员共同前来检查(一次),检查结果同
    因功率因数达不到国家电网的要求会罚款,所以望近快给予解决,并要有书面的报告。
客户就是上帝,没办法。我们只能派人去解决问题。
现场测试报告:
验证功率因数实验报告
                     ------更改电能表接线方式
1.       电流接线不变,更改B、C相电压:改后报逆向序;
2.     电流接线不变,将A、C相电压互换:逆向序、A相与总功率因数功率因数反向;
3.       电流接线不变,将电压接线方式由A、B、C改为B、C、A:功率因数反向;
4.       电压接线不变,更改C相电流互感器Ic+、Ic-:改后C相功率因数为反向;
5.       电压接线不变,将电流互感器A相和C相互换:C功率因数为反向,在此基础上更改Ia+、Ia-,更改后功率因数显示正常,但数值较低总功率因数为0.3-0.4,终端杆上国网的功率因数显示0.7-0.85;
6.       a.将电压接线改为C、A、B,电流接线改为A、C相互换,此时C相功率因数反向,总功率因数数值低为0.2左右。
b.在a接法的基础上同时将Ia+、Ia-(实际A相电流互感器的接线端)互换,此时功率因数未报反向,显示值为0.7-0.85,开关柜电能表与国网终端杆电能表功率因数显示数值一致,接线及表计显示详见附图表。

综上所述:判定国网表计接线方式与第六种接线方式一致,两块表计功率因数显示不一致的问题是有国网表计接线错误引起。
图1.正常接线方式
功率因数大好还是小好?有什么危害?功率因数的问题
图2.第六种接线方式
功率因数大好还是小好?有什么危害?功率因数的问题


表1.在第六种接线方式下两块电能表的功率因数显示对比
功率因数大好还是小好?有什么危害?功率因数的问题
功率因数大好还是小好?有什么危害?功率因数的问题

注:
1.     两块电能表是有两个手机同时拍摄,拍摄时间基本一致;
2.     采用这种接线方式电能表计量时有功不变、无功增大、功率因数降低;
结果:
我们把现场测试报告发给客户后,然后,就没有然后了。再也不再这个问题上进行扯皮了。
来源:西门子工业技术论坛

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 14:59

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表