电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2264|回复: 0

功率因数的计算方法口诀

[复制链接]
发表于 2020-8-19 16:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
口诀:功率因数怎么求,
可看有功和无功电表求,
计算当月用电量,
即可算出功率因数。
0.jpg
说明:有的企业忽视了功率因数的高低,功率因数低可导致企业用电的成本增加,为了减少用电成本,功率因数必须达到0.9,关于功率因数的如何提高,将在下一节如何计算补偿功率因数的提高论述。
口诀中的功率因数怎样求,可看有功和无功电表求,计算当月用电量即可求出功率因数来,有的企业工厂配电系统未装功率因数表,功率表,没有无功补偿设备,只是配装了电压表、电流表、有功电度表、无功电度表,所以计算功率因数较为困难,可通过有功电度表当月的用电量千瓦/时和无功电度表Kvar/时,计算当月的功率因数。
例:当月有功电度用1000千瓦/时,无功电表用300Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。
解:cosΦ=有功/=1000/=1000/1044=0.957
若有功电度用1000千瓦/时,无功电表用750Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。
cosΦ=有功/=1000/=1/1.22=0.81
注:企业无功补偿的功率因数一般在0.7-0.85,有的在0.65以下,电动机功率越小,功率因数降低,大马拉小车,功率因数低,一般感应电机所占cosΦ70%,电力变压器占20%,导线占10%。
如配电屏上有功率因数表可以直接看出,或由配电屏上得电压表,电流表和功力表的指示数计算出瞬时功率因数。
即:cosΦ= P/(×U×I)
式中P为功率表(千瓦),U为电压指示数(千伏 0.38KV),I为电流表指示数(安)。