绝缘电线、电缆主要考核短路热稳定要求,对于母排则应考核热稳定和动稳定。
1、对于持续时间不超过5s的短路,短路电流持续时间t可近似地用公式 低压配电系统短路保护的技术要求 表述;或导体截面积应符合公式 低压配电系统短路保护的技术要求 的规定。
说明:在公式和公式中:t为短路持续时间,s;S为导体截面积,mm2;I为预期短路电流,交流方均根值,A;K为和导体材料的电阻率、温度系数、热容量以及相应的初始温度和最终温度有关的系数,其值列于表1。
表1 导体的K值
低压配电系统短路保护的技术要求
注:括号内的数字用于容易被触摸的无护套电缆。

2、持续时间t<0.1s时,校验电线、电缆截面积应计入短路电流非周期分量的影响。
①对于交流50Hz的配电系统,t<0.1s就是在小于5个周期内切断,这种情况下,短路电流的非周期分量所占比例较大,如按周期分量有效值计算将引起较大误差。
②t<0.1s的情况,实际应用十分广泛,当前应用最多的断路器,主要是用瞬时过电流脱扣器作短路保护,其动作时间多在10-30ms;采用熔断器时,当短路电流超过熔断体额定电流16-20倍及以上时,其熔断时间t也将小于0.1s。
③持续时间t<0.1s时,电线、电缆的截面积应符合公式 低压配电系统短路保护的技术要求 的要求。
说明:在公式中:I2t为保护电器的“允许通过的能量”值,简称“允通能量”,也称“焦耳积分”,单位为A2·s,对于熔断路,其I2t值由该产品标准规定;对于断路器,该值由制造厂提供。
④对于母线槽,公式和公式中的(KS)2,应采用母线槽的额定短时耐受电流Icw和额定短时耐受时间tcw作为母线槽的耐受短路强度的指标参数。
公式和公式中的(KS)2系导体的焦耳能量,或导体的最大耐受能量,母线槽的焦耳能量(KS)2可视为与耐受能量( 低压配电系统短路保护的技术要求 )等同,写成公式: 低压配电系统短路保护的技术要求 ,公式中:Icw为母线槽的额定短时耐受电流,A;tcw为母线槽的额定短时耐受时间,通常取tcw=1s,s。
对于母线槽,按公式,短路热稳定要求的公式和公式变换如下:
低压配电系统短路保护的技术要求

低压配电系统短路保护的技术要求
需要特别注意的是,公式中的Ik和tk,就是公式中的I和t,这里为了同公式中的I2t有所区别,而改符号。