电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2781|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

低压配电系统中为什么不采用TN-S-N系统?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-9-3 20:26:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为目前国际、国内还没有这种低压供电系统的标准,也许根本它就是你自己毫无根据想出来的。
★低压配电系统的接地方式根据我国新的标准采用了与国际上相同的方式,即IT、TT、TN形式,其中TN系统又分为TN-S、TN-C、TN-C-S形式,其系统代号的含义如下。
第一位字母表示系统和地之间的关系: I表示系统所有带电的零部件均与地绝缘或由一点经过一定的阻抗接地;T表示系统有一点直接接地。
第二位字母表示成套设备中外露可导电部件与地的关系:T表示外露可导电部件与地之间有直接电连接,这种连接和电源系统中的接地点无关(即不是通过接地点接地);N表示外露可导电部件与电源系统接地点(交流系统通常为中性点)之间有直接电连接。
第三位和第四位字母用来表示中性导体(即工作零线)和保护导体(即保护零线)的布置形式: S表示中性导体和保护导体各f独立;C表示中性导体和保护导体合用一根导体(PEN)
★IT系统的接地方式如下图所示。
低压配电系统中为什么不采用TN-S-N系统?
电力系统中性点接地或经过高阻抗接地,用电设备的外露可导电部分经过各自的PE线接地。该系统多用于希望尽量少停电的厂矿用电系统,同时设备的PE线是分开的,相互间无干扰,电磁适应性也比较好。
当任一相发生故障接地时,大地即作为相线工作,系统仍能够继续运行。但是如果另一相又接地,则会形成相间短路而出现危险。所以,采用IT系统必须装设单相接地检测装置,一旦发生单相接地就发出警报,以便维护人员及时处理。采取这种措施后,IT系统就极为可靠,停电的概率很小。
★TT系统的接地方式如下图所示。
低压配电系统中为什么不采用TN-S-N系统?
其电力系统中性点直接接地,用电设备的外露可导电部分采用各自的PE线接地。该系统多用于低压公共电网及农村集体小负荷电网等,由于各自的PE线互不相关,因此电磁适应性较好。
在这种系统中,故障电流取决于电力系统的接地电阻和PE线的电阻,由于分流作用,使得通过人体的电流仅为故障电流的一部分,从而可以减轻电击的危险程度。如果接地电阻很小,使得流过
人体的电流降至安全电流以下,对人体就是安全的。但是,故障电流往往很小,不足以使具有一定容量的电气设备的保护开关动作,因此故障电流将一直存在下去,无疑将危及人身安全。为了保护人身安全,必须采用剩余电流开关作为线路和用电设备的保护装置,否则它只适合于小负荷的系统。
在TN系统中,一般将电气设备的外露可导电部分直接接到系统的PE线或PEN线上。当发生碰壳故障时,故障电流经设备外露可导电部分和PE线或PEN线形成闭合通路。由于回路阻抗较小、短路电流很大,从而可以使保护装置快速动作而切除故障,起到保护作用。
TN系统结构简单,具有一定的安全性与可靠性,被我国及许多国家所采用,并被认为是一种较好的配电方式。但是随着用电负荷的增加,电网容量的扩大,使得供电系统的结构发生了很大的变化。diangon.com长期运行经验证明, TN系统,尤其是TN-C系统还不是很完善,尚存在以下许多不安全因素和缺陷。
(1)不能可靠地切除所有的单相故障。
(2)正常运行中电气设备的外露可导电部分带电。
(3) PEN线断线使得设备外露可导电部分带电。
解决这些不安全因素和缺陷的办法,实践证明,漏电保护器就是一种较好的防护措施。
★TN-S系统的接地方式如下图所示。
低压配电系统中为什么不采用TN-S-N系统?
其电力系统中性点直接接地,中性线与保护线是分开的,通常称为三相五线制系统(三根相线A、B、C、一根中性线N和一根保护线PE),仅电力系统一点接地,用电设备的外露可导电部分接到PE线上,这种系统安全可靠,多用于环境条件比较差的场所及高压用户在低压电网中采用保护接零的系统中。
在这种系统中,自电源处将保护线PE和中性线N分开设置,且分开后也不允许再次相接,中性线N仅作为单相用电设备的回路。当电力系统正常工作时,PE线上不出现电流,因此用电设备的外露可导电部分也不出现对地电压,发生事故时容易切断电源,比较安全。
★TN-C系统的接地方式如下图所示。
低压配电系统中为什么不采用TN-S-N系统?
其电力系统中性点直接接地,它与TN-S系统的差别在于将N线与PE线合并成一根PEN线,通常称为三相四线制系统,目前国内多采用这种系统用于高压用户在低压电网中采用保护接零的系统中。当三相负载不平衡或仅有单相负载时,PEN线上有电流通过。在一般情况下,如果开关保护装置和导线截面积选用适当,也能满足安全要求。
★TN-C-S系统的接地方式如下图所示。
低压配电系统中为什么不采用TN-S-N系统?
其电力系统中性点直接接地,在靠近电源侧的部分将保护线PE和中性线N合二为一,实际上接成了TN-C;而在靠近负荷侧的部分又将保护线PE和中性线N分开设置(分开后就不允许再合并),实际上接成了TN-S故又称四线半系统。这种系统具有TN-C系统费用较少和TN-S系统比较安全的优点,而且电磁适应性较好,多用于末端环境条件比较差的场所及高压用户在低压电网中采用保护接零的系统中。
在该系统中,电气设备的外露可导电部分在靠近电源侧的部分应接至保护中性线PEN上,而在靠近负荷侧的部分应接至保护线PE上。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-9-4 16:42:14 | 只看该作者
讲得细,还要好好学习,多谢楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-29 11:32

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表