电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5774|回复: 1

电动机短路保护和过电流保护区别

[复制链接]
发表于 2019-10-15 11:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、【短路过电流】:指发生严重短路,使电流超出14倍In以上,必须瞬间切断电源,这个任务是依靠断路器中电磁脱扣线圈来完成的,动作时间在0.05秒以内;
2、【过电流】:仍是故障状况,但预期过电流的情况在10~14倍In之间,这个电流已经大于正常电动机启动时的冲击电流(一般是7倍In以内),不允许持续时间过长,所以,断路器动作时限在1~5秒以内,但小于0.02秒的极短暂的冲击不会使断路器动作,这个范围内的动作任然是依靠电磁脱扣线圈来完成;
3、【长期过电流】:也是故障状态,但并不十分严重,过电流在10倍In以下但在In以上,时间超出5秒以上,这个范围应该能够避开电动机启动过程的7倍In并可能有几十秒的持续时间,此时的保护就只能靠【反时限】动作的【热脱扣】装置来完成了,在这个范围内,过流倍数大时限定时限短、过电流倍数小时则限定时限长,在已经避开了启动电流之后,如果电流仍然长期超出In,则热脱扣装置仍然会使断路器分断。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-15 11:12:36 | 显示全部楼层
  短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。过载保护是指当电路中同时处于启动状态的负载引起的总电流超过该段导线能承受的额定电流时切断电源,防止导线等受损坏。正常情况下一平的铜导线能承受5A的电流。

  所谓过载保护,也称过流保护。所谓过流,即流过电器设备及线路的电流,不仅超过了其额定电流值,而且还超过了其允许承受的时间。过流分允许过电流和故障过电流两种,象鼠笼式电动机启动时,其启动电流远大于额定电流,但没超过其允许承受的时间,所以是允许过电流。过负荷保护都是对故障过电流而言的。短路也是过负荷,是一种严重的过负荷现象。

  对电器设备和线路都会造成极大的损害,甚至引发火灾等。过负荷保护一般用反时限过流保护装置,即流过保护装置的电流越大,动作的时限就越短。保险丝也具备一定的反时限特性。另外有双金属片式的热继电器等。短路保护一般都采用瞬动。有电磁式,电子式等形式。

  短路保护是零线和火线短接在一起而引起保护,过载保护是负荷过重引起的保护。短路保护是在电路发生故障。

  短路保护是因短路电流会引起电器设备绝缘损坏产生强大的电动力,是电动机和电器设备产生机械性损坏,故要求迅速、可靠切断电源。过载保护是为防止三相电动机在运行中电流超过额定值,而设置的保护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 13:03

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表