电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1391|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

厨房用电量额定功率超过15kW,同时使用可能8~9kW,4平方线对应断路器16A,会经常过...

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-12-5 08:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:厨房用电量额定功率超过15kW,同时使用可能8~9kW,4平方线对应断路器16A,会经常过载跳闸吗?

厨房总功率15KW,配置42电线,16A断路器,配置是不合理的,下面我们来计算一下会不会跳闸

用电器是220V,15KW总功率的额定电流值
  • P:功率 U:电压 I:电流
  • 电流电压功率换算公式:P=U×I
  • I=15000÷220=68A
  • 那么15KW的额定电流值为68A
  • 4平方铜线的载流量为24-32A,所以使用42铜线会形成过载,过载之后形成过热,容易把电线烧坏
  • 断路器配置的16A,用电器额定电流68A>16A,所以送上电后会过载跳闸
  • 对于以上数据是15KW功率的电器,同时使用的情况下
  • 如果同时使用8-9KW的功率,我们来看一下额定电流值
  • 我们按照最大9KW来计算,I=9000÷220=41A
  • 那么额定电流值为41A,配置42电线和16A断路器也是太小
用电器是380V,15KW总功率的额定电流值
  • P:功率 U:电压 I:电流 √3:1.732
  • 电流电压功率换算公式:P=U×I×√3
  • I=15000÷(380×1.732)=22A
  • 那么15KW的额定电流值为22A
  • 4平方铜线的载流量为24-32A,所以配置42铜线是可以的
  • 断路器配置的16A,用电器额定电流22A>16A,所以送上电后会过载跳闸
  • 对于以上数据是15KW功率的电器,同时使用的情况下
  • 如果同时使用8-9KW的功率,我们来看一下额定电流值
  • 我们按照最大9KW来计算,I=9000÷(380×1.732)=14A
  • 那么额定电流值为14A,配置42电线和16A断路器不会跳闸
  • 但是我们以上计算出的数据是按照,电阻性负载计算出来的数据,但是不可能全是电阻性负载,如果是电感性负载的话,还要考虑到功率因数,功率因数取0.8
  • 电感性负载计算公式:P=U×I×√3×功率因数
  • 我们按照常用电9KW功率来计算,I=9000÷(380×1.732×0.8)=17A
  • 那么额定电流为17A,配置4平方电线倒是可以,但是配置16A断路器,送电以后就会经常跳闸
通过我们的计算可以看到,不管负载是3相电还是单相电,考虑到电感性负载的话,送电以后就会经常跳闸,如果是单相电,常用电9KW,建议配置102铜线和63A断路器,如果是三相负载,常用电9KW,建议配置42铜线,25A断路器。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-6 12:59

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表