电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2191|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

多个电流互感器用多股控制线会不会相互干扰?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-28 20:33:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有十六台电机,从200千瓦到0.75千瓦不等,现在要从控制柜的互感器上往操作台的电流表上接线,请问能不能用一根32股的多芯控制线来接。
♥答:按照行业标准,接电流互感器、电压表等低压二次回路的导线都是采用2.5mm2的单股铜芯绝缘导线;你所说的用32芯多股导线没有人用过。其实线路中的电流太大都可以用不同电流比的电流互感器来匹配它,再大的电流互感器,二次侧出来的电流值为0~5A,根本没有必要选择多股铜芯导线;其中2.5mm2导线已经充分考虑到它的额定电流值,正常情况下1mm2导线已经可以安全流过5A的额定电流了,另外粗是确保导线的最大限度电流和机械强度了。只要安装规矩接线,不存在电磁干扰的现象。
多个电流互感器用多股控制线会不会相互干扰?
像安装这种功率比较大的配电柜,国家都有标准的,包括导线截面积、导线颜色、导线的连接头及压线钳都是配套完善的。并且要求导线的头用用U型头或者O头压接良好状态,要求导线中间不能有接头,更不能电流互感器接线中安装开关、熔断器等。
多个电流互感器用多股控制线会不会相互干扰?
导线的连接头上用码管机和梅花管打印与各种电流表、互感器、电压表、指示灯的统一标准的标记,便于引起接线错误和日后检修(正规生产厂家都有专业码管机打印标记的,配电箱内部的编号都是有章可循的,不能够随意编号的)。
配电盘安装要注意被测电流是直流还是交流,并据此选择相应的电流表,要注意电流表的极性。直流电流表的“+”端要与被测电流入极连接,电流表的“一”端要与流出端相连。交流电流表连接不分正、负极。
测量电流的基本方法是把电流表的两端串联在被测电路中,从表盘上即可读出被测电压的数值。如果是并联在电路中,会因电流表内阻太小而烧毁。电流表不能并联接线。
电流表的量程一定要与被测电流相适应。这里既要考虑电路的正常工作电流,又要考虑电路中可能出现的短时冲击电流。一般来说,电流表的量程应为工作电流的1.3~1.5倍。
选择量程要正确,测大电流的电流表,不采用简单地加粗仪表线圈导线直径的做法,而是从仪表的外部去电流互感器,简称CT,它的结构类似、个变压器,有一个一次绕组和一个二次绕组使用时,一次绕组串在被测回路中,流过被测电流,它是电流互感器的一次电流;二次绕组接到交流电流表两端。
多个电流互感器用多股控制线会不会相互干扰?
电流测量电路不能装开关、熔断器,导线不允许有接头,这是因为电流测量仪表是串联在电路中、如果安装开关动作、熔断器熔断、导线连接不良,会造成负载电路中断运行。
电流测量线路的三个不允许
在装有电流互感器的测量电路中,电流互感器二次线路更不能装开关、熔断器,导线不允许有接头,虽然电流互感器二次线路发生故障不会影响一次电路的运行,但是电流互感器二次线路如果因为开关、熔断器、导线等原因造成开路,此时二次电流为零,互感器铁芯中的磁通完全由一次电流产生,当一次电流足够大时,由于没有二次磁通的去磁作用,其数值会大大增加,以致造成铁芯的磁饱和,并会使铁芯发热,严重时会烧毁电流互感器。另外,由于二次绕组开路,过高的磁通变化率会在二次绕组两端产生高压电,可能破坏二次绕组的绝缘,也会危及人身及设备安全。
电流互感器二次侧开路的危害,它产生很高的电压,,对设备和运行人员的安全造成危害。(铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能)。
另外,铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性。
由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵,会对主电路的异常运行失去监视,若不及时处理,可能造成严重后果。