电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1039|回复: 0

电流互感器能力验证中的二次负荷

[复制链接]
发表于 2021-8-10 09:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我负责过的电流互感器能力验证计划中,即使我方使用了测量稳定性极好的物品,即使参加者能力都相当高,即使参加者设备溯源上来看计量特性也很高,这样的情况下,仍然会出现一些参加者的测量值之间仍会出现明显差异。

    可能是参加机构忽视了测量系统的整体能力,而其中一个关键的系统参数是非常关键的,参加机构测量系统进行试验时电流互感器的二次负荷究竟是多少?

    JJG313《测量用互感器检定规程》5.1.6规定:电流负荷(与规定的二次引线电阻一并计算),请注意规程的表述中包含了二次引线电阻!!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 16:18

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表