防爆的形式有很多种,最常用的有隔爆和本安,而本安回路由现场的本安仪表+本安关联设备和系统构成,缺一不可。本文通过对安全栅、信号隔离器、电涌保护器三者的功能及结构原理进行对比,区分三者在功能和应用上的不同。

回路中常用的本安关联设备指的就是安全栅,有齐纳式安全栅和隔离式安全栅两类,齐纳式安全栅仅有限能单元,还必须接地,在实际应用中逐步被淘汰。齐纳式安全栅功能示意图见图1
信号隔离器、安全栅和电涌保护器功能用途上的区别
图1 齐纳式安全栅功能结构示意图

目前安全栅的应用基本上以隔离式安全栅为主,隔离式安全栅在限能的同时增加了隔离和信号处理单元,可有效的提高抗干扰能力,和信号处理能力,比如将4-20mA转换成1-10V。
信号隔离器、安全栅和电涌保护器功能用途上的区别
图2 隔离式安全栅功能结构示意图

信号隔离器从原理上比隔离式安全栅少了限能单元,信号隔离器主攻隔离和信号处理,大部分的隔离式安全栅功能上可以替换信号隔离器,有些功率超出本安范畴的安全栅就做不到了。
信号隔离器、安全栅和电涌保护器功能用途上的区别
图3 信号隔离器功能结构示意图

电涌保护器SPD主要的功能是将雷电流泄放到大地。从抗冲击能力来讲,信号端口可以承受1kV/500A以下的冲击,而SPD抗冲击能力很强。
信号隔离器、安全栅和电涌保护器功能用途上的区别
图4 电涌保护器SPD功能结构示意图

信号隔离器、安全栅、电涌保护器SPD三者功能、用途完全不同,在具体应用和选型中电气工程技术人员应注意区分。