电源电涌保护器SPD为什么要安装后备保护器,如何匹配?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-1 12:20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源电涌保护器SPD在运行时,如电涌保护器SPD承受超过其耐受能力的雷电流,或电网出现故障过电压等,可能造成电涌保护器SPD短路故障,这时就需要过流保护装置将电涌保护器SPD从线路上切除。
电源电涌保护器SPD为什么要安装后备保护器,如何匹配?
前置过流保护装置F2的配置,应该同时满足以下要求:
1、与电涌保护器SPD的放电能力匹配,在电涌冲击时不动作;
2、在电涌保护器SPD出现“短路”故障时及时可靠地动作;
3、与主回路过流保护装置F1配合。
F2的额定电流既不能太小(无法满足要求1),也不能太大(无法满足要求2、3)。实际应用中很可能出现无法同时满足的情况,这就需要设计人员根据实际情况来决定。如要求供电连续,则F2动作而F1不动作。如要求电涌保护器SPD保护连续,则优先保证F2与电涌保护器SPD放电能力配合。
假定电涌保护器SPD的推荐后备保护熔丝的大小为A安培,根据不同的情况,F1、F2选择如下(见下表):
电源电涌保护器SPD为什么要安装后备保护器,如何匹配?
A值的选择可以参考IEC61643-12附录P,如电涌保护器SPD的In=10kA,A=40;电涌保护器SPD的Iimp=15kA,A=200。