电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1602|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

室外箱变电源电涌保护器的选择

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-4-8 18:06:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电涌电流进入箱变的低压绕组后泄放入地,低压侧侵入的雷电流在低压绕组上的过电压并不高,但是,变压器低压侧的过电压会在变压器高、低压绕组间发生电磁耦合,按变压器的变比变换到高压侧,形成高压侧的过电压。这种低压侧遭雷击变换到高压侧的过电压称为正变换过电压。

由于变压器高压绕组的绝缘裕度远低于低压绕组,因此常会出现变压器低压侧落雷,低压侧绕组未损坏,而高压侧绕组因正变换过电压而损坏的现象,因此,有必要在箱变的低压侧设置SPD泄放电涌电流。

根据电涌电流的分配情况,箱变的接地装置需要泄放和建筑物相当的电涌电流。进入电源系统的总雷电流小于进入建筑物接地装置的总雷电流。因此,在室外箱变低压侧设置不大于12.5kA、10/350μs的SPD已经充分。
设有防雷装置的建筑物内的电气电子系统,可能遭受雷击(S1损害源)时的地电位反击,也可能承受室外箱变及其埋地线路遭受雷击(S3损害源)的闪电电涌侵入。按照GB50057-2010,通常可仅考虑更严酷的地电位反击危害。

如果不考虑其他服务设施分流的因素(或引入处采用非金属管道和非金属线路)的前提下,根据电阻耦合原理,雷击建筑物的全部雷电流在建筑物的接地装置和室外箱变的地之间分配,见图1。
室外箱变电源电涌保护器的选择
图1 雷击后的电阻耦合示意图

根据相关试验,施加雷电流i为200kA、10/350μs雷电流,建筑物和室外箱变的接地电阻R1=R2=30Ω时,电力电缆长度分别取50m、500m和1000m,雷电流分布见图2(引自GB/T19271.3-2005/IEC TS 61312:2000《雷电电磁脉冲的防护 第3部分:对浪涌保护器的要求》,此规范已于2017年12月15日废止)。
室外箱变电源电涌保护器的选择
图2 接地装置和配电系统之间雷电流分布图

在冲击电流的初始阶段,雷电流的分配由系统的电感确定,到冲击电流的波尾阶段,电流的变化率较小,电涌的分配将由系统的阻抗确定,随着室外电缆长度增加,电源线路的阻抗增大,进入室外箱变接地装置的雷电流会相应减小。因此,雷电流的分配依据接地路径的阻抗分配,为方便估算,通常建筑物电气装置的接地极∞和室外箱变接地极之间按50%-50%分流原则。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-23 23:30

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表