电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2711|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电源电涌保护器SPD选型主要考虑的三个要素

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-1 12:17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源电涌保护器SPD选型主要考虑以下三个要素:
1、根据电源系统、相数,选择对应的电涌保护器SPD组合模式。
常用的电源系统有TN-S,TN-C,TN-C-S,TT、IT。
电源电涌保护器SPD选型主要考虑的三个要素        电源电涌保护器SPD选型主要考虑的三个要素

电源电涌保护器SPD选型主要考虑的三个要素        电源电涌保护器SPD选型主要考虑的三个要素

电源电涌保护器SPD选型主要考虑的三个要素
对应的组合模式:
单相TN:2P,1P+1
单相TT:1P+1
三相TN-S:4P,3P+1
三相TN-C、IT:3P
三相TT:3P+1
TN-C-S系统,即前半部分是TN-C系统,后半部分是TN-S系统。
2、根据系统的工作电压,选择Uc值。
电涌保护器SPD应用时,Uc必须大于电源系统的工作电压Un(Un为相电压,L-N或L-PE间的电压)。考虑到电网波动,一般要求Uc至少大于1.15Un,在中国,一般会选择Uc大于1.35Un以上。
3、根据防护等级设计要求以及电涌保护器SPD安装位置,选择电涌保护器SPD的放电能力。
参考下方GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》内容:
电源电涌保护器SPD选型主要考虑的三个要素