电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2328|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

高压变频器一启动就报过载故障怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-29 22:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、在用变频器启动大电机的时候,建议启动频率放在5Hz左右,启动保持时间放在2-5秒左右,加速时间不能太长,一般放在60-100秒左右就可以了,启动频率如果为0,在变频器频率上升的过程中,相应的频率值和电流值是对应的。

如果超过了对应的电流值,变频器就会报过电流。一般像这类大电机启动参数的配置注意这几点,多次尝试就可以实现。但绝对不可以设置5000S的加速时间,过长的加速时间,也可能因为长时间的转矩不足,造成变频器过载报警。

二、检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏,线圈是否氧化,线圈对地检查,线圈是否烧坏检查电机是否堵转,是否卡死,以及轴承的好坏。
过电流可能所选电机的力矩不足,处于过载状态,更换适合容量的电机。变频器误动作,进行复位即可。如果电机装有编码器,注意检查编码器与电机之间的联轴器是否有松动。以及编码器的好坏,如果是有速度矢量控制,改成无速度矢量控制即可检查是否是编码器的问题。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-5 23:29

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表