电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1559|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

机床A1-A2主从轴参考点的方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-7-21 09:54:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床是GROB的双轴GM4580,A1-A2是主从轴,A2是主动轴,带距离编码的光栅尺,A1轴是从动轴,不带光栅尺,A1和A2轴电机都是绝对值式编码器。
这是A1轴:
机床A1-A2主从轴参考点的方法
这是A2轴:
机床A1-A2主从轴参考点的方法
执行作业:更换后A2轴圆光栅后,重新设定A2轴的参考点
标定之前这里有几个机床数据需要先说一下:
MD30200- 指的是机床的测量系统数量,这台机床的A2轴MD30200=2 (编码器+光栅尺)
MD30240[0]-指的是第一测量系统的类型,增量式为1,绝对值式为4,A2轴的MD30240[0]=1说明第一测量系统为增量型, 也就是光栅作为第一测量系统,而MD30240[1]=4 说明第二测量系统为绝对值型 , 也就是编码器作为第二测量系统。
总结就是:GROB设定的A2轴绝对值型编码器对应的机床参数下角标为1,作为第二测量系统;带距离编码的圆光栅对应的机床参数下角标为0,作为第一测量系统。这是需要注意的知晓的!
我们的标定过程是这样的:
  • 更换完圆光栅后,机床会有A2 轴未定参考的提示,自动情况是不能回原位的,选择自动-本地模式开始低速回原位,当轴转动超过20°后出现A2轴编码器位置公差超出报警。

    机床A1-A2主从轴参考点的方法 机床A1-A2主从轴参考点的方法
  • 报警原因是因为A2轴的圆光栅是带距离编码的,每过20°就会出现一个零脉冲,但是A2圆光栅和A1编码器相差又超过20°因而产生报警,因此需要先将A1轴标定零点,方法同西门子绝对值编码器标零方法。
  • 下一步要保证A2两个测量系统的数值保持一致,查看“诊断”-“轴诊断”-“轴信息”-选择A2轴查看两个测量系统的值
    机床A1-A2主从轴参考点的方法
               这里就会有两个计算方法,一个是让圆光栅值去和编码器保持一致,另一种就是相反,让编码器去和圆光栅保持一致。
                1)现以让圆光栅值去和编码器保持一致为例:              
                用第二系统测量值减去第一测量系统值:-191.471-(-32.127)=-159.344。
                重要一步:A轴解耦合,将差值-159.344补到A2轴的MD34090[0]中即可,即MD34090[0]+(-159.344)。
                               2)让A2编码器去和圆光栅保持一致为例:
                 用第一系统测量值减去第二测量系统值:﹣32.127-(﹣  191.471)= 159.344。
                  重要一步:A轴解耦合,将差值159.344补到A2轴的MD34090[1]中即可,即MD34090[1]+(159.344)。         
            3. A轴恢复耦合,之后NCK复位后,机床回初始位置后A2轴轴正常回到零位。
            4. 机械打表OK后,将hmi数据补到A2轴的MD34090[0]中,应为MD34090[0]+HMI显示数据。
            到此A1-A2的主从轴标定完毕。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 22:24

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表