微信用户求助:电流互感器二次回路不能开路,开路二次电压会达到多少伏?
答:电流互感器二次开路时,二次回路电流为零,一次电流全部为励磁电流,使铁芯内的磁通密度与正常运行时增加很多。一方面使二次侧感应出很高的电压,可能使电流互感器绝缘击穿,严重危及工作人员和设备安全,另一方面,使电流互感器严重过热,甚至烧毁电流互感器。
现以2000/1变比的电流互感器为例,分析二次侧开路时,感应电压的大小,计算过程如下图:
0.jpg
由计算结果可知,2000/1的电流互感器二次侧开路时,感应电压为76706v。

回复

使用道具 举报

发表于 2020-7-30 20:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
这么高的电压
理论与实际偏差大吗?
以前装过一些火灾报警互感器,火灾报警互感器应该也差不多吧?