微信用户求助:变频器频率不动电流波动
是不是跟负载有关?一般负载不稳定会造成电流波动大,还有控制方式如果用的是矢量控制,在矢量控制模式下为了保证电机稳定输出电流波动也会比较大!一般变频器不会有什么问题的!就算有问题现场也不太好查,主要检查外部机械的问题!而且电机在正常运行,电流在额定合理范围内,那么变频器出现问题的概率就很小!

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-3-22 21:51:48 | 只看该作者
题主讲变频器面板显示电流波动很大,而频率不波动,首先我会考虑负载端是不是正常,所带的机械负载是不是有减速机异常或者轴承异常现象,应该说出现电流波动大的现象,直接反应就是负载出现问题。假如可以排除负载侧有问题,我们可以再次排除,断开负载,单独运行电机,如果出现电流波动也是很好查出原因,轴承转子都有可能。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-3-27 22:53:36 来自手机 | 只看该作者
感觉应该是负载不稳定造成的,比如管道内有空气。