电流互感器的工作原理和应用

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-8 09:12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我们生活中接触最多的是低压设备,所以一般我们说的互感器都是指电流互感器
电流互感器的工作原理
当线路电流较大时,直接测量大电流很不方便而且很危险,而且一般的仪表量程也不够。利用电流互感器可以扩大仪表量程,减少测量中能耗,保护人身安全。
电流互感器的的原理和变压器类似,它也是由铁心和原副线圈组成。它的一次绕组圈数很少,只有一圈或者几圈,串联在被测电路中;二次绕组的圈数较多,串联在测量线路或仪表中。
电流互感器的工作原理和应用
根据变压器原理:I1÷I2=N2÷N1=K;其中I1表示一次电流,I2表示二次电流,N1表示一次线圈圈数,N2表示二次线圈圈数,K表示电流互感器变比。
因为电流互感器线圈匝数出厂以后就固定不变,所以变比也是固定不变的。我们可以通过测量电流互感器二次回路的电流就可以知道一次回路电流。
电流互感器的应用
1. 电流测量
在低压配电系统中需要监测线路电流大小,以此来判断三相是否平衡、线路开关是否过载。比如我们经常可以看到配电柜上有三个电流和一个电压表。
电流互感器的工作原理和应用
测量电路的方法就是把被测导线穿过电流互感器,然后电流互感器的二次侧S1、S2接电流表。另外为了防止电流互感器开路产生高压,S1或者S2必须要接地
电流互感器的工作原理和应用
2. 电能测量
这个最常见的就是电流互感器和三相电表接线了。电表的最大规格是30(100)A,当电流超过100A就会引起电表烧毁。为了测量大电流,我们就可以采用电流互感器来扩大电表量程。三相电表和互感器接线方法如下:
电流互感器的工作原理和应用
3. 继电保护
比如对于大容量的电机,如果没有合适的继电器,那么我们可以利用互感器把电流缩小,然后把热继电器接入电流互感器的二次回路中进行过载保护。
电流互感器的工作原理和应用
还可以把电流互感器用于供电线路的继电保护,比如当线路出现过流、短路状况时,它可以切断电源,从而保护线路免受损坏。
电流互感器的工作原理和应用

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-3-8 09:29:34 来自手机 | 只看该作者
不错,学到了