变频器是把交流电变成直流再进行变频的发电机还要接补偿电容吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-13 09:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变频器是把交流电变成直流再进行变频的发电机还要接补偿电容吗?
变频器是把交流电整流成直流,再经电解电容储能滤波成平滑的直流电,这个直流电经IGBT逆变出功能近似正谐波的交流电,变频器是交变直—直变交装置。
我们知道工矿企业大量使用感性负载,还有容性负载,这些负载在并网前是要做功率因数补偿的,感性负载为主的一般设计补偿能力为总功率的30%。
那变频器带负载要不要做功率补偿呢?是那种形式的补偿呢?
  • 通常情形下变频器带负载是不需要功率因数补偿的,因为变频器输出是模拟正谐波,具有提升功率因数的功能,这也是变频器省电费的原因之一。
  • 在负载电源线过长的时候才考虑装交流正谐波滤波电抗器。变频器产生的高次谐波是不做有效功,是一种高频杂波,用“害群之马”来形容也一点不为过。正弦波滤波电抗器能抑制变频器输出的高次谐波,并能起到修正波形,改善功率因数的目的。
总结:变频器输出的功率因数补偿跟普通配电的功率因数功效是一致的,不过形式还是不尽相同,普通配电功率因数补偿是以电容补偿为主,而变频器的功率因数补偿是抑制高次谐波以电抗器为主。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-2-13 09:57:24 | 只看该作者
电动机的运行本身是有损耗的,使用变频器只是根据生产需要使电机的使用更加节能,自身的损耗是存在的,根据使用情况,看功率因数是否下降,看电压是否下降,如果使用的电动机台数多的话,建议做电容的无功补偿,要不然无功消耗太多,超出供电局要求 会罚款的。