电流互感器是不是必须接地问题的讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-27 11:38:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器非要接地吗?我们从电流互感器的结构可以知道,其一次测和二次侧之间是没有电气联系的,不接地的话都能正常工作,我认为是否接地是要分情况确定的,在电流互感器安装规范中要求在高压电路中其铁芯和二次侧的一端一定要可靠接地,主要是防止高压侧绝缘击穿时高电压会串入到二次侧,进行了接地保护之后,这样既能保证操作人员的安全又能保证设备的安全。由此可以看到这种接地是用来确保人身和设备的安全的;接地还有一个目的是为了让电流互感器二次侧回路有个可靠的接地"零"点,这样能避免电流互感器悬浮运行,防止外来干扰源的干扰。
电流互感器是不是必须接地问题的讨论
但我们也常常能看到在380V/220V的低压电路中,由于所测量的一次测电压不是太高,在实际运用当中电流互感器的铁芯和二次侧的一端也可以不必接地,这就是说电流互感器是否接地要根据电压高低的实际情况来决定。
电流互感器是不是必须接地问题的讨论
顺便说一句,在电流互感器二次侧进行接地的时候,一定要用一点接地的方式,这样做的目的主要是为了安全考虑的。