电流互感器安装在空开上端电源侧时,S1、S2端是反着安装的吗?为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-11 16:41:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二次的s1,s2和进入电流互感器的一次电流方向有关系,如果一次电流从互感器p1面进入,s1就接负载端,s2接地。如果一次电流从互感器p2面进入,s2就接负载端,s1接地。不管互感器安装在空开的上端还是下端,分清电流是从p1面进还是从p2面进才是关键
电流互感器安装在空开上端电源侧时,S1、S2端是反着安装的吗?为什么?
其关键一点你得记住的是一次侧的线是从互感器上口往下串的,还是从下口往上串,这是改变计量表走向的关键,你想它的装法不一样是为了和电表接线安装方便,装互感器一次线串法是关键,它是改专计量电表转向的关键,你说的互感器S1,S2面上,面下不是重点,关键是它的串线方向决定的,实际空开上下装法是一样,是他互感器一次侧穿线方向决定的,,解决方法S1,S2面上面下取决于它互感器一次侧穿线方向,