如何进行配电变压器绝缘电阻测量?
♥对于检测配电变压器绝缘电阻性能可用专业检测仪,见下图所示。

如何进行配电变压器绝缘电阻测量
●没有这种专业测试仪表,也可以采用下图所示的绝缘兆欧表对配电变压器进行测量绝缘电阻值。见下图所示。
如何进行配电变压器绝缘电阻测量
●配电变压器10KV变压器,要求使用ZC-7/2500V的兆欧表进行技术参数要求电压2500V,绕组线圈之间与外壳地的绝缘电阻值,不得低于较前一次的测量值降低(一般10KV配电变压器,以120r/min摇动,其电阻值应在300MΩ~400MΩ);40%(空气湿度换算后的值);新装和大修后的配电变压器绝缘电阻值折算至同一温度下,应不低于变压器出厂值的70%。国家电网对于变压器的安全运行都必须有档案记录的。在检测绝缘电阻时,看绝缘瓷瓶是否完整无缺。这种测量方法可以初步判断变压器的绝缘状态。
●温馨提示:使用前应对测试的兆欧表进行检查,看是否能够正常工作。见下图所示。

如何进行配电变压器绝缘电阻测量
●对于运行中的配电变压器,在定期预防性试验中或异常现象发生之后,都要停下电来测量它的绝缘电阻,检查线圈的绝缘是否被破 坏。使用摇表测量变压器的绝缘电阻时,首先要把瓷套管清扫干净,拆去全部引线和零相套管接地线,用 2500V 绝缘摇表以120/
min 的转速摇测高压线圈对地、低压线圈对地和高低压线圈之间的绝缘电阻值。当测得的绝缘电阻值比较小时,还应测出线圈的吸收
比,以判断变压器线圈绝缘是老化还是受潮。
◆摇测绝缘电阻,应在天气干燥时进行,并且应在停电后立即测量,同时记录下测量时的变压器油温和环境温度,以便将各次测量数值换算到同一温度下进行比较。
●测量绝缘电阻的过程中,不允许接触带电体或拆接摇表线,摇测读取绝缘值之后,不应立即停止摇动 应先取下火线后再停摇。否则变压器线圈的感应电压将会反过来冲坏摇表。摇完绝缘电阻后 还应将变压器线圈放电,以防触电。
◆现在有第一图中的变压器综合测试仪,测量绝缘电阻可以比较快地测量变压器线圈的绝缘电阻,并且可以带打印机将测量结果打印下来。
●有变压器综合测试仪,可以利用变压器综合测试仪,检测变压器绕组线圈的直流电阻(包括分接开关处于不同档位的位置的直流电阻)、空载电流、空载损耗、短路电压、短路损耗都可以采用下图所示的测试仪一气呵成。
◆测量绕组线圈的相间直流电阻平均值不得大于2~3%;通过综合测试仪测量,可以判断目前变压器的各种参数与变压器的各种参数与变压器的铭牌上的标注值是否一致,来确定变压器的好与坏。
♥检测完后,对于某一项不合格需要维修处理,合格后,填写检测报告记录在案。