电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4371|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三菱fx-4da与变频器程序怎么写?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-10-24 18:52:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱fx-4da与变频器程序怎么写
三菱fx-4da是数字量转模拟量模块有fx2n-4da与fx3u -4da两种,目前前者已经停产用后者代替,这个模块控制变频器程序如何编写,首先我们得了解一些模块的有关内容。
1.输出模式,总共有三种输出特性:1【-10~+10v】,2【0~20ma】,3【4~20ma】。三种输出特性又分为5中模式如下图所示,根据变频器控制方式和分辨率选择相应的模式。
三菱fx-4da与变频器程序怎么写?
2.接线方式,模块的端子以及示意图如下,总共四通道可以控制四台变频器进行频率调节,根据选择的模式来决定接线端子(电压控制还是电流控制)。24V电源可以直接在plc上连接,输出与变频器的模拟量输入端子进行连接(注意电流电压不要接错了)。变频器的设置主要是频率设定源,有很多种控制方式这里的频率源我们选择模拟量。
三菱fx-4da与变频器程序怎么写?
3.程序编写,首先是模式、通道的选择如下图H2300代表通道1和2都是电压模式0(-10~+10V),通道3是电流模式(4~20ma),通道4是电流模式(0~20ma);控制通道1~4的数据寄存器为D0~D4,比如现在我们使用通道1去控制变频器,我们只需要改变D0中的数据即可。
三菱fx-4da与变频器程序怎么写?
接下来我们就开始编写模拟量输出的程序了,根据输出特细我们知道32000个数字量对应的是10V同时也代表了变频器最大输出频率(这里假设50.00Hz,在变频器中频率的最小单位是0.01Hz)。在PLC中D0不能直接写入模拟量或者频率值而是数字量,因此需要一个换算。根据线性关系我们知道0.01Hz对应的数字量就是32000/5000=6.4。那为了换算的精度,我们采用浮点数进行计算(中间用到了整型到浮点的转换指令)。这样我们就完成了转换,比如现在我们想要变频器以30Hz的频率运行,直接往D10中写入3000即可。
三菱fx-4da与变频器程序怎么写?

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-18 10:15

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表