电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5086|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

伺服电机使用过程中的PID参数整定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-9-8 17:11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伺服电机作为高精度的执行电机,在使用过程中,为达到电机的最优性能,常需要调整其运行PID参数。要进行伺服电机PID控制参数的整定,就需要先大致明白伺服电机的基本原理。
伺服电机基本原理 伺服电机使用过程中的PID参数整定 伺服电机的原理图
以上为伺服电机的控制原理图。其控制过程包含3个控制环,由内到外为电流环、速度环、位置环。由此完成整个伺服电机运行过程的稳定控制。
电机参数整定在使用的过程中,对伺服电机参数整定的过程中,需要调整的是速度环和位置环。一般情况下,电机的电流环是不需要调整的,依照默认参数即可(电流环的调整需要匹配电机的参数指标,对于一个成套的产品,其参数是不变的,故电流环参数不需要调整)。速度环跟随性越好,电机刚性越强;反之,电机运行越柔和。位置环不应出现超调,超调后会表现为电机超过目标位置又返回。
伺服电机使用过程中的PID参数整定
PID运行曲线
1、整定过程
  • 先取消位置控制环(将其参数设置为0)
  • 整定速度环(先加比例参数,超调后再加积分参数)
  • 整定位置环(不应出现超调)
2、速度环
速度环参数的整定,可以调整电机响应速度的快慢。
伺服电机使用过程中的PID参数整定
速度环曲线
在调整的过程中应关注设置速曲线与运行速度曲线的变化,为保证电机的快速响应,其运行过程可以允许一定范围的超调。
在需要快速响应的场景,可以将电机的速度曲线的跟随性调整的强一些,即使运行曲线尽可能地按照设置曲线运行;若运行场景不需要快速响应,则可以将速度曲线的跟随性放开一些,这样电机运行会更加平稳柔和。
3、位置环
位置环参数的整定,调整电机运行的最终位置的准确性。位置环参数调整的过程中,不应出现超调现象。否则,电机将会出现超过运行定位位置,甚至出现运行震荡的现象。若运行过程中出现此问题,极可能出现安全问题,故应特别注意。
伺服电机使用过程中的PID参数整定
位置环曲线