根据GB50063-2008《电力装置的电气测量仪表装置设计规范》第3.1.6条 当电力设备在额定值运行时,电能计量用的电流互感器的一次侧电流宜在其额定一次电流的2/3以上。所以电流互感器变比应按如下计算:
N=I_e/(0.7∗5)
其中:N:电流互感器变比,Ie:电气设备一次额定电流值
10kV侧计量/测量用电流互感器选择(举例):
400KVA:Ie =23A,N=6.6,取电流互感器变比:40/5=8;
500KVA:Ie =29A,N=8.3,取电流互感器变比:50/5=10;
630KVA:Ie =36.4A,N=10.4,取电流互感器变比:60/5=12;
800KVA:Ie =46.2A,N=13.2,取电流互感器变比:75/5=15;
1000KVA:Ie =57.7A,N=16.5,取电流互感器变比:100/5=20;
1250KVA:Ie =72.2A,N=20.6,取电流互感器变比:150/5=30;
1600KVA:Ie =92.4A,N=26.4,取电流互感器变比:150/5=30;